51学通信技术论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 爱卫生
打印 上一主题 下一主题

Ready Timer T3314(就绪定时器)   [复制链接]

Rank: 2Rank: 2

19#
发表于 2011-11-3 13:20:30 |只看该作者
回复 爱卫生 的帖子

红色部分,我的理解是,
如果MS请求的READY TIMER是最大值就是186分钟(5位全一),那就不做协商了,即使ORDY设置成true,也就是说SGSN必须接受这个值,而且FST功能也不起作用了,不能设置强制手机到STANDY状态。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

20#
发表于 2012-7-5 10:22:55 |只看该作者
现网运营中为了降低负荷,这个值一般都调整为了120S了

使用道具 举报

Rank: 2Rank: 2

21#
发表于 2012-7-8 13:39:27 |只看该作者
关于这个问题,我还是不理解,有的地方说在没有上下行流量的时候才开始启动T3214,当这个定时器超时后,就从ready状态转换成STADNBY状态,我看你们 的意思是说在传输数据的时候这个定时器也启动吗?

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9

22#
发表于 2012-7-8 14:02:59 |只看该作者
struggle 发表于 2012-7-8 13:39
关于这个问题,我还是不理解,有的地方说在没有上下行流量的时候才开始启动T3214,当这个定时器超时后,就从 ...

是这样的。T3314是在TS24008里定义的。里面提到了T3314什么时候启动,就是进入到ready状态后,启动的原因是“Transmission of a PTP PDU”,也就是说在ready状态下如果正在传数据,T3314也是启动的,但只要有PTP PDU在传,该计时器将不断被刷新,也就是不断重新置为44秒。除非是没有数据在传,这个计数器才会从44、43、42一直到0超时。否则就可能是这样子:44、43、42、44、43、42。。。

51学通信(www.51xuetongxin.com):致力打造最好的通信技术在线学习平台 。

使用道具 举报

Rank: 2Rank: 2

23#
发表于 2012-7-9 23:31:13 |只看该作者
admin 发表于 2012-7-8 14:02
是这样的。T3314是在TS24008里定义的。里面提到了T3314什么时候启动,就是进入到ready状态后,启动的原因 ...

这下比较清楚了,谢谢帮忙解答!

使用道具 举报