【资料名称】:TD-LTE基站安装指导
【资料作者】:不详
【资料日期】:不详
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC/DOCX
【资料目录和简介】:
TDD_LTE ENodeB_6601 2通道安装流程
1 概述
本流程适用于对TDD_LTE ENodeB_6601 基站安装流程的指导。
2 前期准备要求
2.1 查勘
作为基站安装的前期准备,必须对基站是否具备安装条件进行查勘,包括:机房结构(面积、承重、走线架、线槽、馈孔、现有设备的布局),电源配套(容量、空开数目、接地),传输配套(设备、端口数目),空调,室外配套(抱杆/铁塔结构、位置、承重、室外接地、防雷, GPS安装位置以及对遮挡的要求);如果相关条件不具备,必须及时与局方反馈,并及时报告给TL、PM。
部分内容:
作为基站安装的前期准备,必须从正规途径(PM、TL)获取基站设备到货清单以及安装设计文件(C-module、包括标签)、开箱报告、检查检测报告,现场任何与设计不符的情况必须及时反馈给设计人员、局方、PE,重新确认安装设计方案;
2.3 工具准备
作为基站安装的前期准备,基站督导和施工队必须准备好如下工具:电钻,各种螺丝刀(T8,T10,T20,T30,T40)斜口钳,压线钳(必须有可以压爱立信地线C型环的的夹具),扳手,万用表,水平尺,卷尺,梯子,驻波比测试仪,指南针,安全绳(如有室外安装,如RRU、ANTENNA、GPS等);
2.4 操作人员
基站安装督导必须具备如下基本技能:
Ø 熟练掌握各种工具的使用;
Ø 熟悉了解安装设计文件C-module;
Ø 熟悉EnodeB的硬件结构;
Ø 熟悉EnodeB的工作流程(包括发货安装)、安装的方法工艺要求以及相关的检查测试方法;
Ø 安全意识(包括设备安全、施工安全、人身安全)
|