近期在CSFB商用前测试过程中,发现仍有一些影响CSFB被叫接通的现象,主要原因归纳如下:
1、eNodeB未开启 CSFB功能
2、eNodeB未正常配置2G邻区
3、跨MSC Pool区域未对频点进行合理规划
对于问题1、2总部梳理了分厂家eNodeB CSFB快速开站配置手册,详见附件一,请各省参考对照检查。针对问题3,可通过在跨MSC Pool 4G小区进行配置R8重定向的2G频点时,不配置跨Pool的邻区频点(组)进行解决,在处理过程中,应注意以下两点:
1、对于该配置方案,2G室分频点不适用;
2、对于室外、室内频点混用的情况后续通过频点规划得以解决。