51学通信技术论坛

标题: TD-LTE速率问题排查Checklist_R1.0 [打印本页]

作者: 文档发布    时间: 2015-2-6 11:22:08     标题: TD-LTE速率问题排查Checklist_R1.0

【资料名称】:TD-LTE速率问题排查Che cklist_R1.0



【资料作者】:123



【资料日期】:20130303



【资料语言】:中文



【资料格式】:XLS



【资料目录和简介】:



TD-LTE移动网络较2G、3G网络而言最大的优势在于为用户提供更高速率。小区峰值吞吐量是TD-LTE网络的一个基本性能指标,因此小区下行速率测试或演示是众多局点客户的一个普遍需求。


因各种原因,在速率测试演示中,外场频现速率低下的问题。本文根据不同局点不同需求,全面分析导致速率问题的原因,制定科学的速率问题排查流程,编写对应问题排查指导,以便外场出现速率故障时快速参考定位解决。



部分内容:


序号类别项目核查条目核查方法与内容异常处理指导
1事前准备小区状态确认小区是否正常建立通过EMS客户端动态数据管理功能查询小区是否建立请根据故障排查指导手册进行故障处理,确保小区正常建立
2无线接入确认UE能否正常接入UE接入,ping核心网侧PDN服务器请根据故障排查指导手册进行故障处理,确保UE能正常接入并可以ping通核心网侧PDN服务器
3告警核查分析当前告警是否存在异常告警参考《TD-LTE速率问题排查指导手册》中列出的异常告警list,确认问题基站小区有无类似告警请根据告警分析中指导以及告警提示或《告警处理指导手册》进行告警排查,消除告警后再进行业务测试或下一步问题排查操作
4分析历史告警是否存在异常历史告警参考《TD-LTE速率问题排查指导手册》中列出的异常告警list,确认问题基站小区有无类似告警请根据告警分析中指导以及告警提示或《告警处理指导手册》确认相关告警指示的故障内容是否完全恢复正常,确认告警真实恢复后再进行业务测试或下一步问题排查操作
5干扰核查排查时钟同步导致的干扰时钟源配置是否正确通过EMS核查问题基站小区和周围基站小区时钟源配置是否正确,如GPS时钟同步类型务必配置为相位同步和帧同步请根据数据配置指导手册修改错误配置数据并同步到基站前台
6时钟源是否有故障核查时钟源是否有故障,如GPS时钟源,问题基站小区和周围基站小区是否GPS失锁、丢星等故障排查时钟源故障,待故障解决后再进行业务测试或下一步问题排查
7排查其他干扰源带来的干扰是否存在上行干扰使用实时数据统计(UDT)工具采集干扰数据,计算接收机底噪判断是否存在干扰进行闭站操作,在采用频谱分析工具进行清频测试定位干扰源并消除干扰源
8是否存在下行干扰核查基站小区间是否存在干扰,附近是否有其他终端下行业务带小区间干扰可通过合理的覆盖优化手段进行优化,终端下行业务干扰可通过合理的参数配置进行优化
9无线参数配置核查小区参数核查小区发射天线端口数核查必须配置为配置为“2[1]”通过EMS客户端修改参数
10小区参考信号功率核查推荐配置为“12”,可根据实际情况调整使得UE的RSRP值在-65—75dBm范围内通过EMS客户端修改参数
11上下行子帧配比核查1、商用网络速率测试时,按照现场实际组网配置,推荐配置为“2[2]”
    2、极限流程测试时,必须配置为“5[5]”
通过EMS客户端修改参数
12特殊子帧配比核查推荐配置为“7[7]”通过EMS客户端修改参数
13系统带宽核查1、商用网络速率测试时,按照现场实际组网配置,推荐配置为“20[100RB][5]”
    2、极限流程测试时,必须配置为“20[100RB][5]”
通过EMS客户端修改参数
14UE传输模式核查推荐配置为“Adapt[0]”通过EMS客户端修改参数
15上\下行MCS核查确保【上行MCS最小值  \ Minimum Value of Uplink MCS】和【下行MCS最小值 \ Minimum Value of Downlink  MCS】为0;确保【上行MCS最大值 \ Maximum Value of Uplink MCS】和【下行MCS最大值 \ Maximum Value  of Downlink MCS】为28通过EMS客户端修改参数
16UE上\下行最大可分配RB个数核查1、单UE测试峰值速率时,必须将【UE上行最大可分配RB个数  \ Maximum RBs Allocated for Downlink UE】设置为“100”;将【UE下行最大可分配RB个数 \ Maximum  RBs Allocated for Uplink UE】下拉选择为“100[33]”。
    2、双UE测试峰值速率时,必须将【UE上行最大可分配RB个数 \ Maximum RBs Allocated for Downlink  UE】设置为“52”;将【UE下行最大可分配RB个数 \ Maximum RBs Allocated for Uplink  UE】下拉选择为“50[23]”。
通过EMS客户端修改参数
17CFI核查1、商用网络速率测试时,推荐配置为“1[1]”,测试完成后恢复为现场规划值
    2、极限流程测试时,必须配置为“1[1]”
通过EMS客户端修改参数
18MIMO模式切换核查1、商用网络速率测试时,推荐配置为“Based  UE Capacity[0]”,测试完成后恢复为现场规划值
    2、极限流程测试时,必须配置为“1[1]”
通过EMS客户端修改参数
19PUCH&PDCH参数配置核查ACK\NACK反馈模式核查1、商用网络速率测试时,默认配置“Multiplexing”
    2、极限流程测试时,必须配置为“Bundling”
通过EMS客户端修改参数
20CQI\PMI上报周期核查1、商用网络速率测试时,默认配置“2:6:0”
    2、极限流程测试时,必须配置为“2:2:0”
通过EMS客户端修改参数
21 PDN侧FTP服务器配置核查PDN侧FTP服务器硬件配置核查硬件 典型配置  最低配置
    1、CPU:推荐主频3.0G双核或以上,最低主频2.4 G双核
    2、内存:推荐8G或以上,最低4G
    3、硬盘容量:推荐320G或以上,最低160G
    4、硬盘转速:推荐7200rpm或以上,最低5400rpm
    5、网卡:必须1000M或以上
更换满足硬件要求的服务器设备
22PDN侧FTP服务器软件配置核查1、操作系统:Windows  Server 2003及以上、Windows 7 SP1及以上、Linux 5.4及以上、AIX 6100及以上
    2、操作系统语言:英语 、汉语
    3、FTP服务器软件:推荐Sever-U,或系统自带FTP软件
更换安装满足要求的软件
23PDN侧FTP服务器配置核查1、关闭防火墙
    2、尽量关闭与测试无关的进程
按检查项执行
24 峰值速率测试PC配置核查峰值速率测试PC硬件配置核查硬件  典型配置 最低配置
    1、CPU:推荐主频2.4G双核或以上,最低主频2.0G双核
    2、内存:推荐4G或以上,最低2G
    3、硬盘容量:推荐320G或以上,最低160G
    4、硬盘转速:推荐7200rpm或以上,最低5400rpm
    5、显卡:推荐独立显卡512M,最低独立显卡256M
    6、显示器分辨率:推荐1280×800,最低1024×768
更换满足硬件要求的服务器设备
25峰值速率测试PC软件配置核查1、操作系统:Windows  7 SP1及以上
    2、操作系统语言:英语 、汉语
    3、FTP客户端软件:FileZilla
更换安装满足要求的软件
26FTP下载工具设置核查修改连接超时时间、重连次数、下载最大线程数等按指导书要求设置
27峰值速率测试PC配置核查1、关闭防火墙
    2、尽量关闭与测试无关的进程(关闭任务管理器中用户名为电脑名的非系统进程,可从描述中判断)
    3、测试PC务必连接电源再进行FTP下载测试
按检查项执行
28 测试UE配置核查测试UE工具具有终端版本查询工具,微电子终端需要具有UEtest,高通终端需要安装QXDM更换安装满足要求的软件
29测试UE版本是否支持当前版本或配置
    高通终端:版本不低于4036
    微电子:版本不低于102B02P15
获取对应版本并对UE进行升级
30 核心网配置核查核心网配置核查1.  与核心网确认PDN服务器是否满足峰值测试软硬件要求
    2. 与核心网确认USIM卡放号时,签约速率不能受限
    3. 与核心网确认UE接入时是否需要鉴权
协调核心网整改






欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) Powered by Discuz! X2